民用建筑對電纜的安全性標準有什么
民用建筑對電纜的安全性尤其是阻燃、煙毒、耐火等方面的要求很高,經過對國內相關規范與國外規范(尤其是BS、IEC規范)相關條款的比照,剖析幾種常用的阻燃、耐火電纜的結構辦法,對民用阻燃和耐火電纜的挑選提出主張,供規劃人員規劃民用建筑挑選電纜時參閱。
電纜結構及首要原料規范
電纜的根本結構首要包含:導體、絕緣、護層(如圖1所示),本文僅觸及絕緣、護層部分的阻燃及耐火。
圖1 電纜根本結構
電纜結構中絕緣、護層材料及相關制作規范如表1所示。
表1 電纜絕緣、護層材料及相關制作規范
民用建筑用電纜絕緣及護套首要功能要求
民用建筑用電纜絕緣及護套首要功能要求首要有:無鹵、低煙、阻燃、耐火、耐火 +(暫按此表述)等功能目標,代號見表2。
表2 焚燒特性代號
無鹵
即不含鹵素,焚燒產品的腐蝕性較低,目標要求見表3(GB / T 19666 - 2005《阻燃和耐火電線電纜公例》)。
表3 無鹵功能要求
低煙
焚燒時發作的煙塵較少,即透光率(能見度)較高,詳細目標見表4(GB / T 19666 - 2005《阻燃和耐火電線電纜公例》)。
表4 低煙功能要求
阻燃
在規則實驗條件下,試樣充沛焚燒;在撤去火源后,火焰在試樣上延伸僅在限制范圍內而且自行平息的特性,即具有阻撓或推遲火焰發作大延伸的才能。詳細目標見表5、表6(GB / T 19666 - 2005《阻燃和耐火電線電纜公例》;實驗辦法GB / T 18380. 11 - 2008《電纜和光纜在火焰條件下的焚燒實驗第11部分:單根絕緣電線電纜火焰筆直延伸實驗實驗設備》、GB / T 18380. 21 - 2008《電纜和光纜在火焰條件下的焚燒實驗第21部分:單根絕緣細電線電纜火焰筆直延伸實驗實驗設備》、GB / T 18380. 31 - 2008《電纜和光纜在火焰條件下的焚燒實驗第31部分:筆直設備的成束電線電纜火焰筆直延伸實驗實驗設備》)。
表5 單根阻燃功能(GB/T 19666-2005)
注:GB/T 18380《電纜在火焰條件下的焚燒實驗》系列規范已被《電纜和光纜在火焰條件下的焚燒實驗》系列規范所代替。
表6 成束阻燃功能(GB/T 19666-2005)
焚燒功能
▌電纜焚燒功能分級
電纜的燒功能根據電纜在受火條件下的火焰延伸、熱開釋和產煙特性進行主分級(見表7,GB 31247 - 2014《電纜及光纜焚燒功能分級》),一起針對不同運用場所和用戶的需求還從電纜在受火條件下的產煙毒性、腐蝕性和焚燒滴落物 / 微粒等方面進行了附加分級。規范GB 31247- 2014全面考量電纜的安全功能,要求更高。
表7 電纜及光纜焚燒功能等級判據
▌ 焚燒功能附加分級(見表8 ~ 表10,GB 31247 - 2014附加分級要求)
電纜及光纜焚燒功能等級為B1級和B2級的,應給出相應的附加信息。包含焚燒滴落物 / 微粒等級、煙氣毒性等級和腐蝕性等級。
表8 焚燒滴落物/微粒等級分級判據
表9 煙氣毒性等級及分級判據
表10 腐蝕性等級及分級判據
▌電纜及光纜的焚燒功能等級及附加信息標識
示例:GB 31247 B1(d0,t1,a1)表明電纜或光纜的焚燒功能等級為B1級,焚燒滴落物 / 微粒等級為 d0級,煙氣毒性等級為t1級,腐蝕性等級為a1級。
耐火
在規則的火源和時刻下焚燒時能繼續地在指定狀態下運轉的才能,即堅持線路完好性的才能。詳細目標見表11(GB / T 19666 - 2005《阻燃和耐火電線電纜公例》,實驗辦法GB / T 19216. 21 - 2013《在火焰條件下電纜或光纜的線路完好性實驗第21部分:實驗過程和要求 額外電壓0. 6 / 1. 0 kV及以下電纜》)。
表11 耐火功能要求
GB / T 19666 - 2005耐火電纜要求:本產品的電線電纜有必要選用銅導體,額外電壓在0. 6 / 1 kV及以下(更高電壓等級在考慮中),其絕緣應具耐火特性,否則在導體和 / 或電纜纜芯上應設置耐火層。常用耐火層用耐火云母帶繞包而成,其厚度、層數及繞包迭蓋率由制作廠規劃斷定。耐火云母帶的功能可參照本規范附錄C的規則。如該耐火層在導體和絕緣層之間,則答應絕緣層厚度能夠減薄,但減薄后的厚度不該小于原規范厚度的80 %。答應在耐火層上設置增強層。制成品的耐火功能即線路完好性應契合本規范第5. 2條的規則。
耐火 +(+ 水噴淋 + 機械沖擊)
指電纜飽嘗焚燒、機械碰擊與水火沖擊的狀況堅持線路的完好性?,F(xiàn)在實驗選用的是英國BS和IEC規范,國內規范正準備擬定中,很可能選用IEC規范。
▌首要功能實驗?zāi)繕?biāo)
按最嚴厲的BS 6387:2013《電纜在火焰條件下堅持線路完好性的耐火實驗辦法》:
“本英國規范給出的實驗辦法由三個協議組成,界說為C、W和Z。技術上沿用上一版別,未做改動。BS 6387的上一版別包含了根據其它協議(A、B、S、X和Y)的類別,現在都認為是過期的了。
當取自相同電纜樣品的不同試樣在進行三個組成協議的每一實驗時,則一起組成了完好的實驗。當每一個協議的要求都契合時,該電纜可斷定為‘類別CWZ’。詳細為:
a)協議C使電纜耐受火焰直接沖擊對應的腐蝕溫度為950 ℃± 40 ℃。
b)協議W使電纜耐受火焰直接沖擊對應的腐蝕溫度為650 ℃± 40 ℃,并直接噴水來模仿主動噴淋設備。
c)協議Z使電纜耐受火焰直接沖擊對應的腐蝕溫度為950 ℃± 40 ℃,并直接施用機械轟動。
產品規范能夠只引證協議C或W或Z中的一種,別離對應條款6、7或8。但在這種狀況下,不得運用‘類別CWZ’斷定?!?BR> ▌?guī)范BS 6387:2013、BS 8491:
規范比照(見表12)
表12 BS 6387:2013 、BS 8491:2008 耐火實驗規范比照
圖2 BS 6387的C、W、Z實驗支架和樣品固定辦法
圖3 BS 8491的實驗支架和樣品固定辦法
▌IEC 60331系列規范耐火實驗辦法比照
耐火實驗辦法比照見表13。
表13 IEC 60331—1:2009、IEC 60331—2:2009、IEC 60331—3:2009 實驗辦法比照
圖4 IEC 60331.1-2009規范規則樣品設備示意圖