防火電纜和耐熱電纜有哪些區別
防火線纜之“耐熱線纜”與“耐火線纜”的區別
在綜合布線防火線纜的規范挑選上存在很大的不合,其焦點是選用含鹵的防火資料仍是選用不含鹵的“環?!狈阑鹳Y料。為了確保數據在火場中的完好性,咱們如今的耐火纜線必需求契合哪些條件,部分防火電纜為什么可以稱之為“耐火電纜”而不是所謂的“耐熱電纜”,假如線纜在焚燒過程中發作大量的有毒氣體和煙塵,那么會對人員的逃生發作極大的影響,乃至成為安全的危險。
1.防火線纜類型
UL阻燃規范主要有以下幾個等級:CMP,CMR,CM,CMG,CMX。
1)增壓級-CMP級(送風焚燒測驗/斯泰鈉風道實驗PlenumFlameTest/SteinerTunnelTest)
這是UL防火規范中要求最高的電纜(PlenumCable),適用安全規范為UL910,實驗規則在設備的水平風道上敷設多條試樣,用87.9KW煤氣本生燈(300,000BTU/Hr)焚燒20分鐘。合格規范為火焰不行延伸到距煤氣本生燈火焰前端5英尺以外。光密度的峰值最大為0.5,均勻密度值最大為0.15。
?
這種CMP電纜一般安裝在通風管道或空氣處理設備運用的空氣回流增壓體系中,被加拿大和美國所認可選用。契合UL910規范的FEP/PLENUM資料,阻燃功能要比契合IEC60332-1及IEC60332-3規范的低煙無鹵資料的阻燃功能好,焚燒起來煙的濃度低。
2)干線級-CMR級(直立焚燒測驗RiserFlameTest)
這是UL規范中商用級電纜(RiserCable),適用安全規范為UL1666。實驗規則在模仿直立軸上敷設多條試樣,用規則的154.5KW煤氣本生燈(527,500BTU/Hr)30分鐘。合格規范為火焰不行蔓延到12英尺高的房間的上部。干線級電纜沒有煙霧濃度規范,一般用于樓層筆直和水平布線運用。
3)商用級-CM級(筆直焚燒測驗VertialTrayFlameTest)
這是UL規范中商用級電纜(GeneralPurposeCable),適用安全規范為UL1581。實驗規則在筆直8英尺高的支架上敷設多條試樣,用規則的20KW帶狀噴燈焚燒(70,000BTU/Hr)20分鐘。合格規范為火焰不行蔓延到電纜的上端并自行平息。UL1581和IEC60332-3C相似,僅僅敷設電纜根數不同。商用級電纜沒有煙霧濃度規范,一般僅應用于同一樓層的水平走線,不該用于樓層的筆直布線上。
4)通用級-CMG級(筆直焚燒測驗VertialTrayFlameTest)
這是UL規范中通用級電纜(GeneralPurposeCable),適用安全規范為UL1581。商用級和通用級的測驗條件相似,同為加拿大和美國認可運用。通用級電纜沒有煙霧濃度規范,一般僅應用于同一樓層的水平走線,不該用于樓層的筆直布線上。
5)家居級-CMX級(筆直焚燒測驗VertialWireFlameTest)
這是UL規范中家居級電纜(RestrictedCable),適用安全規范為UL1581,VW-1。實驗規則試樣堅持筆直,用實驗用的噴燈焚燒(30,000TU/Hr)15秒鐘,然后中止15秒鐘,反復5次。合格規范為余火焰不行超過60秒鐘,試樣不行燒損25%以上,墊在底部的外科用棉不行被落下物點燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1相似,僅僅焚燒的時刻不同。這種等級也沒有煙霧或毒性規范,僅用于敷設單條電纜的家庭或小型辦公室體系中。這類電纜不該成捆敷設運用,有必要套管。
低煙無鹵線纜(LSOH)
低煙無鹵線纜望文生義就是遇火后發煙量少,不含鹵素的線纜。低煙無鹵的準則就是讓線纜在火焰中焚燒時不會發作許多的毒氣和煙霧,然后讓人們在焚燒中不會形成很大的傷亡,大大進步了人們在火災中的生還率。
低煙無鹵線纜的測驗要求,契合三方面要求:
阻燃性要求:低煙無鹵纜線有必要具有阻燃性。其阻燃等級有兩個,別離要求契合IEC60332.1(單根電纜筆直焚燒測驗)和IEC60332.3C(成束電纜筆直焚燒傳達測驗)。其中IEC60332.1的阻燃要求運用一般的纜線阻燃要求,而IEC60332.3C則要求比較高,屬于干線級的阻燃要求。
煙密度要求:低煙無鹵纜線要進行煙密度測驗。它是在一個密閉的空間中用火焚燒線纜,待火焰平息后測驗終究的室內煙密度,要求在有煙的情況下,透光能力可以到達60%,這樣就確保人們在煙霧中可以看見路途。
毒性要求:現在的毒性測驗辦法有數種,如小白鼠實驗等等。在低煙無鹵纜線中選用的是鹵酸氣體釋放量測驗(用于低鹵測驗)和氣體酸度測驗(用于無鹵測驗)。其測驗原理是對低煙無鹵資料在高溫下(別離為800和935)所發作的氣體進行分析的辦法斷定鹵素含量。
有些資料上介紹IEC60332.1等同于UL的CM級要求(IEC60332.2是細徑纜線的測驗辦法,即不能運用60332.1測驗時運用的代替測驗辦法)、IEC60332.3C等同于UL的CMR級要求。事實上,這4個規范的測驗辦法并不相同,無法直接比照。
綜上所述,形成了兩個系列的線纜,一種是美國的CMX高阻燃纜線(美國規范中明確要求CMX纜線含鹵素,以進步纜線分化的溫度);另一種是歐洲的FR/LSOH阻燃/低煙無鹵線纜。
2.耐火電纜
為了確保數據的安全,人們就期望在發作火災后,能后有滿意的時刻在整個網絡癱瘓前將一切數據回籠,并將他們轉移到安全的當?shù)?,將?shù)據丟失的可能性降到最低。因而,在纜線的規范中,還有一類防火規范,稱之為“線路完好性”規范。它的方針是纜線在火場中依然能堅持線路暢通,讓電源和信息依然可以正常傳輸。因而契合系列完好性要求的線纜也被稱之為防火纜線。
現在常見的防火纜線水平有兩類:
我國規范:在750時,依然可以持續作業90分鐘(E90)。
德國規范:在800-850時,依然可以持續作業180分鐘(FE180)。
盡管最新發布的我國數據中心規范要求一切線纜選用CMP級綜合布線纜線,即其可以在500的溫度時,依然可以不損毀,正常傳輸數據,為信息緊急備份留下必定的時刻,可是其并不能滿意國家規范中關于防火線纜的要求,其并不能稱之為耐火電纜。
有布線廠家稱,現已可以提供契合德國耐火纜線規范的光纜,即其可以在800-850的火場中正常傳輸信息到達180分鐘,其可以成為大型數據中心的備份光纜,一旦發作火災,可以留有滿意的時刻完結數據的備份。當然,需求留意的是,其相關的電源線也應該為耐火電源線纜,不然電源燒斷了,那么整個數據的備份也無從說起了。
3.阻燃耐火低煙無鹵纜線
運用阻燃線纜的意圖是協助人們在火災中可以順暢的逃生,而耐火的意圖是為了確保數據能在火場中有滿意的時刻轉移到安全的當?shù)?,因而,最理想的電纜就是一起具有阻燃/低煙無鹵特性和耐火特性。挑選低煙無毒無鹵銅纜以及阻燃耐火/低煙無鹵且契合CMP級的纜線,可以在火場中阻撓火勢的蔓延,進行數據的安全傳輸,煙霧少,無鹵素。