番禺電纜小編詳細廛解漏電維護器推不上去原因
漏電維護器仍推不上去的原因:
1負載存在漏電的故障;
2漏電維護器維護掉閘后,面板上的復位”按鈕沒有復位;番禺電纜
3漏電維護器自身呈現故障,比方機械脫扣裝置失靈、電子控制電路擊穿等番禺電纜。
解決方案:
第一步需要把漏電斷路器的出線端線進行拆掉,如果可以合上,那就是說明線路存在問題,需要檢查線路,然后排除問題;第二種情況是合不上說明斷路器損壞,需要購買更換。
再者就是發生了過載跳閘,斷路器很燙,此時無法合上,番禺電纜須等溫度下降再進行操作,并且更換稍大的斷路器。