線路投運后會造成電暈和尖端放電現象
碳纖維導線全名叫碳纖維復合芯鋁絞線(ACCC),該導線從本世紀初開始運用至今只有較短的十多年,有一定的應用經驗。碳纖維導線具有強度高,重量輕,彈性模量高,線膨脹系數小,弧垂小,線損小,載流量大(允許溫度高),耐腐蝕,使用壽命長等的特點。特別適合于濱海、礦山地區腐蝕強度大、污穢強度高、導線易舞動的使用環境。
該導線的發展背景是原有輸電線路輸送能力已不能滿足負荷的快速增長,更換為截面較大、載流量大的導線或新建專線勢在必行。拆除舊有線路、改造桿塔再架設新導線的傳統方法成本高,工期長,或原有線路通道下征地困難,導致新架線路將無法使用原有線路通道,給電網規劃和建設帶來極大困難,一定程度的提高了工程造價并延長了建設周期;線路架設過程中的長時間停電,也極大影響了電網的供電可靠性和設備可用系數。為解決上述矛盾,尋找一種既能利用原有線路通道又能最大程度減少桿塔改造,同時還能大幅提高線路輸送能力的工程施工方法成為唯一出路,在此情況下有了碳纖維導線。
碳纖維導線有他的許多優點,但也有他的不足之處,如大部分碳纖維導線碳纖維芯單芯(據了解,現在在發展碳纖維芯絞線),施工中易受損,因在鋁絞內部,不宜發現,受損后對以后的運行會遺留一點的安全隱患。今天小編就收集的一些易出現的問題的案例與大家做下分享,主要是施工階段的,并就運行中的一些注意事項做簡單說明。
缺陷類型1:表面毛刺
情況介紹:某500kV架空輸電線增容改造,將原鋼芯鋁絞線更換碳纖維導線。在施工時,碳纖維導線導線到貨后,進行開盤驗收發現導線表面起毛刺。
原因分析:廠家生產加工過程中工藝存在瑕疵,造成導線表面出現毛刺。
造成后果:線路投運后會造成電暈和尖端放電現象。
建議:物資到貨后應逐盤進行驗收。